Chcel by som sa informovat ci je rozdiel v poziadavkach na zapojenie oddelovacieho a bezpecnostneho oddelovacieho transformatora ( so zosilnenou izolaciou ). Zaujimam sa hlavne o zapojenie v el. zariadeni v konfiguracii 400V na 400V, nie ako sucast bytovej instalacie, alebo sucast obvodov SELV alebo PELV.
Pre bezpecnostne trafo som nasiel nasledovne poziadavky:
<p><b>Na doplnění listuju u sebe v kabinetu ....</b>
</p><p>Obvod musí být napájen přes oddělovací zdroj např. transformátor dle ČSN
lEC 742 (35 1330) nebo zdroj proudu zajišťující stejný stupeň ochrany jako oddělovací transformátor.
Napětí elektricky odděleného obvodu nesmí být větší než 500V, živé části odděleného obvodu nesmí být spojeny s jiným obvodem ani zemí.
Je třeba věnovat pozornost izolaci takových živých částí, aby se zabránilo zemnímu spojení. Ohebné kabely a šňůry musí být viditelné po celé své délce. Při napájení jednoho obvodu musí být provedena opatření: </p><ul><li>všechny neživé části oddělených obvodů musí být navzájem spojeny
</li></ul><ul><li>zásuvky musí být s ochranným kontaktem a spojeny s pospojovánÍm všech
oddělených obvodů </li></ul><ul><li>ohebné kabely (mimo těch, co napájí zařízení třídy II.)
musí mít ochranný vodič (použití jako vodič pospojování)</li></ul>
K tomuto mam iba otazku, ci pohyblivy privod musi byt viditelny skutocne po celej dlzke alebo len v miestach mechanickeho namahania ( napr. ohyb ) ?
Okrem tychto poziadaviek by som este dodal:
Sucin napatia a dlzky vedenia nema prekrocit 100 000 Vm a dlzka samotneho vedenia 500 m. Bol by som vdacny aj za uvedenie konkretnych noriem, ktore popisuju tuto problematiku.